Search


Search


Question and answers

Arvis

01 Jul 2009

Caurplūdens ūdens sildītā

(Ūdensapgāde)

Vēlos dzīvoklī ielikt caurplūdes sildītāju. Pieslēgta virtuves izlietne un vannasistaba ar vannu un izlietni. Cik jaudīgs ir nepieciešams lai nodrošinātu konfortablu siltā ūdens padevi. Ir pieejams 3f

Akvedukts

03 Jul 2009

Ja nepieciešams pieslēgt šīs 3 iekārtas, tad aprēķins ir sekojošs: Vannas/dušas patēriņš līdz 10l/min, vanasistabas izlietnes patēriņš līdz 2l/min, virtuves izlietne līdz 4l/min. Maksimālais patēriņš ir ~16l/min. Šo apjomu reizinam ar vienlaicības koeficientu ~0.5, iegūstam nepieciešamo jaudu ~8l/min.

Latvijas ienākošā aukstā ūdens temperatūra ir ~5 grādi un caurplūdes sildītāja optimālā temperatūras delta ir ~30 grādi. Tātad lai iegūtu 35 grādus siltu ūdeni varam izmantot 15kW caurplūdes sildītāju (7.2l/min) vai 18kW sildītāju (8.7l/min). Abi barojas no 3fāzu elektrības. Visi caurplūdes sildītāji var nodrošināt līdz 60 grādu siltu ūdeni, bet efektivitāte jeb uzsildītā ūdens apjoms minūtē strauji krītas.

Kad tiks veikta galīgā izvēle jāvērš uzmanība arī uz nepieciešmajām drošinātāju jaudām, pieslēgcauruļu diametram, nepieciešamajiem kabeļu šķērsgriezumiem un dzīslu skaitam.

Jūsu dzīvokļa gadījumā nepieciešams caurplūdes sildītājs ar elektronisko vadību, kas spēj pielāgoties mainīgam patēriņam. No SIA "Akvedukts" produkcijas varam piedāvāt Kospel Bonus un Focus sērijas caurplūdes ūdens sildītājus. Bonus ir manuāli regulējami un vidēji precīzi, savukārt Focus sērija aprīkota ar elektroniski displeju un precizitāte ir +/-1 grāds.

Papildus konsultācijas - Dmitrijs tel. 67607861