Labdien!
Isti netieku skaidribā, kas varētu būt par iemeslu tam, ka sūknis ar hidroforu, kas pievienots spicei, visu laiku kaut kaut kur iesūc gaisu (ūdens nāk, bet kopā ar gaisu). Visi savienojumi it kā ir veseli un ūdens pa ceļam līdz sūknim nekur nepil.

Ingars

08 Jun 2010

Iespējams ka spices siets apakšā ir ''aizaudzis '' ciet, vai arī apakšā ūdens nepieplūst tik ātri, un tik daudz, kā sūknis sūc iekšā, un tāpēc sūknis rauj iekšā ūdeni kopā ar zemē esošo gaisu. Ja sices siets apakšā ir aizaudzis ciet ar kaļķi un citiem ūdenī esošajiem piemasījumiem, tad vienīgā iespēja kā attīrīt spici, ir mēģināt to iekustināt un pagrizt pulksteņrādītāja virzienā (ja spice ir dziļāka par 10m, tad diez vai tas izdosies), tādejādi atbrīvojot apakšējo sietu no apaugušajām nogulsnēm. Taču, kā rāda pieredze, iegūtais efekts nav ilglaicīgs. Labākais risinājums būtu raut ārā veco spici, notīrīt sietu, un triekt tai pašā vietā atpakaļ zemē.

Akvedukts

09 Jun 2010

Viens no iemesliem varētu būt tas, ka sūknis nav pareizi pievienots spicei. Savienojums spice - sūcvads nav hermetizēts, un sūknis strādājot pazemina spicē līmeni un rauj iekšā gaisu.

Tāpat nav izslēgts, ka kāds savienojums, iespējams, starp pretvārstu un spici tomēr nav hermētisks.