Search


Search


Question and answers

mĀrcis

26 Jul 2011

spiediens atgaitā

(Aktuālās diskusijas)

ir lieta tāda, ka patērētājam vajag spiediena kritumu 2 bar, bet atgaitas pretestību dēļ var nodrošināt tikai kkur 1,5bar.
ir kādas idejas, kā varētu samazināt šo te atgaitas spiedienu?

Akvedukts

26 Jul 2011

Jautājums ir ļoti nekonkrēts. Nav zināms, kas tā par sistēmu: centrālapkures, ūdens padeves uz kādu speciālu iekārtu, kura jāpasargā no paaugstināta spiediena, vai cita? Jāsaprot, ka spiediena kritums un spiediens ir divas atšķirīgas lietas. Ja jautājumu jāsaprot kā: "patērētājam vajag spiedienu 2bar, bet atgaitas pretestības dēļ ir 1,5bar; kā samazināt spiediena zudumus atgaitā", tad: spiediena zudumu samazināšanai jāizvēlas lielāka diametra caurules, pēc iespējas jāsamazina plūsmas virzienu un diametru mainošu veidgabalu skaitu sistēmā. Ja sistēmu pārbūvēt nevar, jāizvēlas jaudīgāks cirkulācijas sūknis.

Ja domāts kaut kas cits, jautājums jākonkretizē.