Question and answers

Andis

11 Dec 2011

Apsildāmās grīdas

(Apkure)

Ir problēma ar ūdens cirkulāciju silto grīdu kolektora lokos - ūdens faktiski necirkulē nemaz. 12 cilpu kolektors izvietots 1.stāvā. Atvērta pašlaik ir tikai viena grīdas apkures cilpa ~30 m. No kolektora taisni pa sienu uz leju līdz pagraba grīdai iet abas caurules (turpgaita un atpakaļgaita, abas 25 mm). Pagrabā pa grīdu (~2.5 m) caurules ved uz pretējo sienu un tad uz augšu (~ 0.5 m) pa sienu pie Grundfos Alpha 2 25-60 sūkņa. Augstums no pagraba grīdas līdz kolektoram 1.stāvā aptuveni 3 m. Grundfos sūknis pievienots pie katla apkures loka caur hidraulisko atdalītāju. Attālums no hidrauliskā atdalītāja līdz sūknim ~15 m. faktiski sanāk, ka Grundfos sūknis spiež ūdeni vertikāli uz leju ~0.5 m, tad horizontāli pa grīdu ~2.5 m un tad uz augšu ~3 m līdz kolektoram. Kolektora cilpā plūsma faktiski ir nulle. Kur varētu būt problēma?

Juris

13 Dec 2011

Problēmu var būt daudz un visādas- sākot ar to, ka plūsma nepienāk pie sūkņa, turpinot ar to, ka sūknis nestrādā un ar problēmām padeves trubā. Ja plūsma ir nulle, tad kaut kur ir līnija ciet- pienākošā, aizejošā, vai pašā sūknī. Ja būtu tikai pretestības problēmas,tad vismaz nedaudz, bet plūsmas kustība būtu.

Akvedukts

13 Dec 2011

Ūdens necirkulēšanas iemesli var būt šādi:

1. Nav atgaisota sistēma. Atgaisošanas procesu veic ar centrbēdzes sūkņa palīdzību caur tam paredzētiem kolektora uzpildes/atgaisošanas ventīļiem.

2. Kolektora regulēšanas/balansēšanas ventīļi ir slēgti. Šādā gadījumā ventīļus jāatver.

3. Ļoti liels cilpas garums. Ja runa ir par cauruli 16x2mm, tās maksimālais garums nedrīkst pārsniegt 100m uz 1 cilpu.

Pēc visa raksītā izskatās, ka cilpas nav atgaisotas. Ja pašam tikt galā ar problēmas iemesla atrašanu neizdodas, jāmeklē kompetentu meistaru/speciālistu, kas brauc pie jums un pēta sistēmu.

Guntars

03 Dec 2015

Apsildāmās grīdas

Man arī ir problēma ar apsildāmo grīdu - termostats ir uzlikts uz ~28 C un ik pa laikam slēdzas ārā sūknis, jo izskatās ka pie sūkņa termo devēja (tas kurš augšā) pienāk pārāk augsta temperatūra, tā šķiet pataustot ar roku.No katla nāk apmēram 60C. Grīda uzsilsts normāli, bet nav normāla cirkulācija.

Anita

09 Dec 2019

Apsildāmās grīdas

Labdien! Varat lūdzu ieteikt meistaru, kurš varētu atbraukt un parādīt kā atgaisot silto grīdu? :)

Anita

09 Dec 2019

Apsildāmās grīdas

Un kuri ir tie kolektora uzpildes/atgaisošanas ventiļi?

Akvedukts

09 Dec 2019

Apsildāmās grīdas

Iesakām meistaru Ēriku (tālrunis: 26528230)

Anita

09 Dec 2019

Apsildāmās grīdas

Paldies :)