Search


Search


Question and answers

Viktors

23 Sep 2012

Cirkulācijas sūknis Wilo

(Apkure)

Tiko ieslēdzu apkuri. Katls vēl nav iesilis, bet cirkulācijas sūknis jau karsts.
Vai Wilo Star RS 30/6 ir jākarst?
Ir ari otrs Grundfos UPS 25-40. Bet tas nekarst.

Akvedukts

24 Sep 2012

Sūkņiem ir jābūt karstiem līdzko pieslēdz elektrību. Lietderīgi būtu pārbaudīt, vai sakaršana (it sevišķi sezonas sākumā) nav saistīta ar ieķīlēšanos (iekaļķojies rotors).

To var pārbaudīt:

1. Uzliekot roku uz sūkņa jūtama minimāla vibrācija. Tas ir labi.

2. Paverot atgaisošanas skrūvi (attiecas uz vecajiem modeļiem) - ja ūdens tek ar mazu spiedienu, tad viss kārtībā.

3. Atvedot uz Akvedukta servisu un veikt pirmssezonas apkopi.

Continue the discussion

Reply to: Viktors

Date: 23 Sep 2012

 

Please enter the shown security code below


Topics and responses by:

akvedukts   - Akvedukts

Authorized user - A registered customer of "Akvedukts"

Guest - A non-registered visitor