marisy

29 Oct 2012

Ūdens boilera loka noslēg

(Ūdensapgāde)

Sveiki, vai ir kēds vienkāršs un lēts variants, kā noslēgt boilera loku, kad ūdens temperatūra pārējā sistēma ir kritusies?

Akvedukts

29 Oct 2012

Varam piedāvāt diferenciālo automātiku (kods: D89881), kas spēj kontrolēt šito situācju.

Meklējiet preci pēc norādītā koda mūsu e-noliktavā.

Ivars

29 Oct 2012

Teiksim tā, lēts šādam risinājumam laikam nav nekas. Es ieliku boilera kontūrā el.mag.vārstu un uz vajadzīgās caurules uzliku termoreleju (ar atsperi, ko aptin ap cauruli). Darbojas elementāri: kad temperatūra ir zem noteiktā sliekšņa, vārsts ir ciet un otrādi. Es gan ieliku vēl otru termoreleju pašā boilerī (tam ir paredzēta ligzda), lai nepārkarsē, jo man ir vienkāršs malkas katls bez ekstrām. Rezultātā boilera kontūrs ir vaļā noteiktā temperatūras diapazonā. Darbojas perfekti, bet lēti tik un tā nav. Pats vārsts (man ir 3/4, lai saglabātu optimālu plūsmu, boilerī 1" čūska) maksā 70Ls, termoreleji ap 10 gabalā. Ja izvēlies šādu variantu, svarīgi ir ņemt vārstu, kuram NAV nepieciešams priekšspiediens, lai to atvērtu.