Spiediena relejs

(Dažādi)

Sveiki! Jautājums par spiediena releja uzstādīšanas attālumu no paša sūkņa korpusa. Tehnisku iemeslu dēļ nevaru uzstādīt releju paša sūkņa korpusā, tāpēc ir doma "galveno dalītāju" (misiņa veidgabalu hidrofora un releja pieslēgšanai) uzstādīt apmēram pusotra - divu metru attālumā no sūkņa, pieslēdzot to ar lokano spiedvadu. Vai ir kādi apsvērumi spiediena releja uzstādīšanas attālumam un kā tas ietekmē sūkņa darbību? Paldies.

Akvedukts

05 Feb 2013

Spiediena relejs

Šķidruma spiediena izmaiņu izplatīšanās ātrumam ir inerce. Jo tālāk spiediena relejs atrodas no sūkņa, jo lielāka iespējamība izjust šīs inerces sekas. Tās var būt hidrauliskie sitieni, paaugstināts troķšņu līmenis. Spiediena relejam jabūt saprātīgā attālumā no sūkņa. Ideālā gadījumā spiediena relejs atrodas turpat pie sūkņa. Jūsu gadījumā (1,5m-2m) var uzskatīt, ka spiediena relejs ir turpat blakus un nekādas negatīvas ietekmes uz ūdens apgādes sistēmas darbību tas nevar atstāt. Nekādā gadījumā nav ieteicams samazināt diametru cauruļvadam, kurš savieno sūkni un spiediena releju.