Labdien!

Lauku mājas ūdensapgādei tiek izmantota aka (5 grodi). Aka no mājas atrodas 25m attālumā, ieguldīta 32mm PE caurule. Akā bija uzstādīts PedrolloJSWm 10MX sūknis ar hidroforu. Sistēma lieliski darbojas. Taču, ņemot vērā augsto ūdens līmeni akā (2 m no augšējā groda augšas) rudens un pavasara sezonās, sūkni nevar nolaist akā pietiekami dziļi, ziemā tas sasala, arī apkalpot to akā nepieciešamības gadījumā ir ļoti neērti.
Tā kā ūdens uzsūkšanas vertikālais augstums man ir ne lielāks par 5m un ne tālāk par 25m pa horizontāli, problēmas risinājumam es redzu divus variantus:
1. Ievietot sūkni ar hidroforu mājā. Kā vienīgo mīnusu šajā gadījumā es saskatu troksni, kuru varētu mēģināt ierobežot (nedaudz māc bažas vai dzinējs kādreiz nevar pārkarst, ja tā kārtīgi visu tur nopakošu).
2. Akā uzstādīt dziļurbuma sūkni, bet mājā spiedkatlu. Trūkums: priekš amatiera tehniski sarežģītāk, nekā 1. var. un papildus jāierok kabelis no mājas (spiediena releja) līdz sūknim akā.
Jautājums ir, kurš no šiem risinājumiem būtu tehniski pareizāks un ekspluatācijā uzticamāks?

Akvedukts

24 Jan 2017

Dziļurbuma sūknis vai sūknis ar hidroforu?

Šajā gadījumā nav runa par to, kurš no abiem variantiem ir tehniski pareizs vai nepareizs, bet gan par izmaksām, komfortu un apkalpošanas ērtībām. Abi varianti ir tehniski pareizi un uzticami, un abiem ir gan priekšrocības, gan trūkumi.


Pirmais variants - sūknis ar hidroforu atrodas mājā.
Priekšrocības:
a) mazākas izmaksas,
b) vienkārša montāža,
c) vienkārša tehniskā apkalpošana.
Trūkumi:
a) sūknis darba laikā ir samērā skaļš un tam ir jāpiemeklē mājā telpa, kur skaņa mazāk traucē.
b) sūkni nedrīkst nopakot tā, lai tam nekādā gadījumā vismazākajā mērā būtu traucēta motrora ventilācija.

Otrs variants - tiek pielietots dziļurbuma sūknis akā.
Priekšrocības:
a) mājā nav nekādu trokšņu,
b) nav vajadzības meklēt vietu, kur novietot sūkni,
c) samērā vienkārša montāža.
Trūkumi:
a) lielākas izmaksas, jo jārok kabelis uz aku,
b) nedaudz sarežģītāka apkope un iespējamo bojājumu konstatēšana, jo sūknis atrodas akā zem ūdens. Sūknis jāvelk ārā no akas, lai veiktu tehnisko apskati un apkopi.