PP-R caurules

(Ūdensapgāde)

Sveiki, Vai drīkst pielietot PP-R aukstā ūdens caurules uz kārstā ūdens nozarēm?
Konstatēts fakts, ka nomainot ūdens stāvvadus no karstā ūdens stāvvada atzara(trjgabala) aptuveni 20cm līdz lodveida ventīlim ielikts PP-R posms ar aukstājam ūdenim paredzēto PP-R cauruli. Vai būtu jāsatraucas, ka kaut kas varētu notik vai uz tik īsu posmu nekas trak nenotiks?

Mārtiņš Vācietis

08 Jun 2017

PP-R caurules

Jāsatraucās!

Akvedukts

12 Jun 2017

PP-R caurules

Visas rūpnīcas ražo un testē PPR caurules saskaņā ar ISO 15874 klasifikācijā noteiktajām pielietojuma klasēm. 1.klase ir karstā ūdens apgāde 60*C, 2.klase ir karstā ūdens apgāde 70*C. Aukstā ūdens PPR caurulēm Pn10/SDR11/S5 pieļaujams: 1.klasei - 4 un 6 bar, 2klasei - 4bar. Ja jūsu sistēma iekļaujas iepriekš minētajos parametros, tad aukstā ūdens cauruļu lietošana ir pieļaujama.