21 Dec 2018

Relejs

(Ūdensapgāde)

Labdien!
Nesaprotu, kā novērst spiediena releja saraustītu darbību. Pie 1,8 atm. ieslēdzoties, relejs sāk slēgties iekšā - ārā. Nomainīju veco releju uz jaunu FSG-2, bet nekas neizmainījās.
Spiedkatls 80 L, sūknis dziļurbuma Delfin 0,75 HP, relejs squareD FSG-2, delta 0,2 atmosferas.

Akvedukts

21 Dec 2018

Relejs

Ja esat nomainījis veco spiediena releju ar jaunu, bet nekas nemainās, tad vaina nav spiediena relejā, bet tā ir jāmeklē citur. Nepieciešams uzaicināt speciālistu, kurš veic apsekošanu uz vietas un atrod kļūdu.

Gunārs Petuhovs, īpašnieks

23 Jan 2019

Relejs

Laiks veikt apkopi izplešanās traukam

Mārcis

21 Mar 2019

Relejs

Man laiku pa laikam ir tieši šāda pati problēma. Vaina ir zināma - no izplešanās trauka ik pēc kāda laika tiek izspiests gaiss, tāpēc spiedienu uztur tikai sūkņa darbība. Izlaižu ūdeni, ielaižu gaisu, uzpumpēju ūdeni un viss atkal kādu laiku ir labi. Man ir vecs spiedkatls bez membrānas, ko laiks mainīt, tāpēc par šādu rezultātu nebrīnos.