Jums ir taisnība, ka visiem Siemens elektroniskiem termostatiem temperatūras pārslēgšanās starpības diapazons ir 1°K un mērīšanas/temperatūras uzstādīšanas precizitāte 0.5°C. Faktiski ekspluatācijā tas nodrošina ieslēgšanās/atslēgšanās temperatūras starpību pie 1.5°K. Gan mērīšanas precizitāti, gan pārslēgšanas diapazonu Siemens termostatiem nomainīt nevar – tie ir rūpnīcā noteikti parametri.
Mūsu sortimentā ir pieejams pēc funkcionalitātes līdzīgs vadu telpas termostats no ražotāja Auraton (preces kods K00226). Šim termostatam ir iespējams definēt sekojošus parametrus:
• Histerēzi — histerēze kalpo, lai novērstu pārāk biežu iekārtas ieslēgšanos mazu temperatūras svārstību ietekmē. Piemēram, histerēzei HI 2 pie uzstādītās temperatūras 20°C, katla ieslēgšanās notiks pie 19,8°C, bet izslēgšanās pie 20,2°C. Histerēzei HI 4 pie uzstādītās temperatūras 20°C, katla ieslēgšanās notiks pie 19,6°C, bet izslēgšanās pie 20,4°C.
• Pauzi — pauze kalpo, lai novērstu pārāk biežu iekārtu ieslēgšanos īslaicīgu gaisa plūsmu ietekmē (piemēram, atvērts logs).
Telpas termostats Auraton 2021 nodrošina arī nedēļas programmēšanas funkciju starp diviem temperatūras iestatījumiem.