Search


Search


Question and answers

Ilgvars

20 Feb 2006

trīsgaitu (ceļu) vārsts

(Apkure)

Kāds trīsgaitnieks der priekš 3stāvu mājas ar 18 dzīvokļiem? Mājā ienākošo siltuma maģistrālo vadu diametrs ir ~ 70 mm. Ir uzstādīts siltumskaitītājs, tagad vajag trīsgaitnieku. Un varbūt ziniet kas var ēkā pārbaudīt visu siltumsistēmu, jo ir tā - vieniem silts, otriem auksts utml. Esmu Madonas raj.

Akvedukts

21 Feb 2006

Labdien. Jūsu gadījumā der trīsceļu vārts DN65 ar atlokiem un vadības bloku. Jums nav nobalansēta sistēma un ja viencauruļu sistēmā ir veikta radiatoru rekonstrukcija - nav pareizi pieslēgti radiatori.

08 Feb 2007

Kur var sīkak uzzināt par jēdzienu 'sistēmas balansāšana'?

armands

17 Oct 2009

Balansēšana ,nozīmē dabūt vienādu ūdens plūsmu visos stāvvados ,respektīvi uz siltumtrases atpakaļgaitas stāvvadi jāpiegriež tikai tik daudz lai visi mājas stāvvadi vienmērīgi siltu. Vispār šādas operācijas veic ar speciālu plūsmas mērītāju. tālākie pilnīgi vaļā tuvāk siltummezglam pakāpeniski ciet

Continue the discussion

Reply to: Ilgvars

Date: 20 Feb 2006

 

Please enter the shown security code below


Topics and responses by:

akvedukts   - Akvedukts

Authorized user - A registered customer of "Akvedukts"

Guest - A non-registered visitor