Guntis

04 Aug 2023

Dziļurbuma sūknis+vadība

(Ūdensapgāde)


Sveiki,Kādu laiku atpakaļ pie jums tika iegādāts sūknis  75 SUB 2-65 0,75kW 230V 50Hz Delfin ar standarta vadības kasti ,ir pienācis laiks pievienot automātiku, Frekvences pārveidotāju VFA10M 230V 1,1kW 7.0A,arī pie jums pirktu.Sakiet kā pareizi pievienot sūkni,kam iznāk 4 vadi,bet vadībai ir tikai 3.

Akvedukts

04 Aug 2023

Dziļurbuma sūknis+vadība

Standarta vadības kastē ir izvietots kondensators, tādēļ to ar sūknis savieno 4 dzīslu kabelis. Standarta kaste paliek savā vietā arī tad, kad tiek uzstādīts frekvences pārveidotājs, jo kondensators sūkņa elektrodzinējam nepieciešams arī gadījumā, ja tiek izmantots frekvences pārveidotājs.
Līdz standarta kastei ir kabelis ar 3-dzīslām, tas arī tiek savienots ar frekvemnces pārveidotāju atbilstoši shēmai tā aprakstā.