Ūdens sūkņa izplešanās trauks

(Ūdensapgāde)

Labdien, ir problēma ar sūkni: Ūdens apgādes automāts HWW 900-25Plus-22H 0,37kW. Izksatās ka ir beigta membrāna, nevar uzsūknēt ūdeni, pārbaudījām visu, ūdens cuarules gala pretvārstu, sietiņu, filtrus. Mēģinot uzpumpēt spiedienu ar rokas pumpi, skaņa tāda it kā pumpētu tukšu riepu. Jautājusm vai ir tas bbundols ko nomainīt, tas domāju ir vienkāršāk nekā jaukt līdz membrānai.

Akvedukts

12 Aug 2024

Ūdens sūkņa izplešanās trauks

Ūdens apgādes automāta spiedtvertne nekādi neietekmē sūkņa spēju uzsūkt ūdeni. Spiedtvertne nodrošina spiediena vienmērīgumu sistēmā, kas nepieciešams sūkņa un sviediena releja darbībai.


Par ūdens apgādes automātu ekspluatāciju

Par spiedtvertnēm (arī membrānas nomaiņu)