Martins

12 Aug 2008

cirkulacijas suknis

(Apkure)

Kāds cirkulācijas sūknis būtu nepieciešams, ja izmanto PE-80 40x2.4 500m cauruli kā zemes kolektoru siltumsūknim. Māja atrodas slīpumā un kolektora zemākā vieta būs aptuveni 5-6m zemāk kā siltumsūknis?

Akvedukts

12 Aug 2008

Sūknim jāparvar hidrauliskie spiediena zudumi kolektora caurulē. Ģeometriskā augstuma starpība sūkņa darba spiedienu neietekmē. Lai spiediena zudumus aprēķinātu, nepieciešams zināt cirkulējošā šķidruma sastāvu (etilēnglikola/ ūdens maisījuma attiecība maina šķidruma viskozitāti) un aprēķina temperatūru. Tāpat nepieciešams zināt arī plūsmas ražīgumu, vai plūsmas ātrumu. Cirkulācijas sūknim vajadzētu būt komplektā ar siltumsūkni. Ja tā nav, tad pareizāk būtu, ja cirkulācijas sūkņa tehniskos parametrus Jums nosauktu siltumsūkņa piegādātājs, kas pārzina attiecīgās iekārtas darba parametrus.

Rikkobargais@inbox.lv

17 Aug 2008

šajā agdījumā labāk izvēlēties siltumsūkni ar tiešo aukstuma novadi urbumos. Tad šī sūkņa nepieciešamība atkrīt.