Search


Search


Question and answers

Ēriks

15 Oct 2008

(Ūdensapgāde)

Dziļurbumam, ja sūknis ir augšā, pretvārstu ir jājiek lejā, jeb var ari augšā, jeb var likt ari divus - lejā un augšā?

Akvedukts

16 Oct 2008

Pretvārsts šajā gadījumā ir jāmontē lejā, respektīvi - sūcvadam jāsākas ar pretvārstu. Divu pretvārstu lietošana nav nepieciešama.

Šarapovs

16 Jan 2009

Ja sūknis atrodas virs ūdens ņemšanas vietas ,tad pretvārsts ar sietu jālik caurules lejas galā.Otru pretvārstu nav jāliek.

Bruzis

13 Jul 2009

Principā protams pietiek ar pretvārsu lejā, taču paša nelielā pieredze rāda, ka labāk ir arī ielikt augšā, itsevišķi ja tiek izmantota lokanā caurule, kas bieži vien tiek pārdota kopā ar visu pretvārstu. ja neliek pretvārstu augšā, tad šai caurulei arī nākas turēt šūkņa spiedienu. Man pašam viena šāda caurule "uzpūtās". Vienā citā vietā, kur sūknis no akas atradās aptuveni 30metru, nekādi nevarējām atrast iespējamo sūci, bet viss pasākums spiedienu neturēja arī nācās izlīdzēties ar paildu vārstu augšpusē. kaimiņam arī bija līdzīga problēma. Katrā gadījumā standartā trubai ar diametru 1 colla tas pasākumu sadārdzina par nepilniem LS 5, tā kā kopumā, manuprāt, labāk ir ielikt arī otru.