08 Dec 2008

Gaisa spiediens hidroforā

(Ūdensapgāde)

Labdien!
Parasti hidroforus pārdod ar jau iesūknētu gaisu aptuveni 1.5atm, ko arī uzturu un pārbaudu. Bet kāds ir pamatojums konkrētam priekšspiedienam ūdensapgādes automātā, teiksim, ja man ir divstāvu māja, augstākais krāns atrodas nepilnus 5 metrus virs hidrofora, - vai būtu jāsaglabā šads priekšspiediens vai cits? Paldies, ja paskaidrosiet.

Akvedukts

09 Dec 2008

Spiedienam mājas ūdens apgādes sūkņa spiedkatlā jābūt par ~0,2bar zemākam nekā iestādītajam sūkņa ieslēgšanās spiedienam. Parasti sūknis ieslēdzas pie ~1,8-2bar, tādēļ arī spiediens spiedkatlā tiek rekomendēts 1,5-1,8bar robežās. Atveriet jebkuru krānu un pēc sūkņa manometra novērojiet, pie kāda spiediena sūknis ieslēdzas. Zinot šo rādījumu, atbilstoši noregulējiet spiedienu spiedkatlā. Sūkņa ieslēgšanās / izslēgšanās spiedienu var regulēt ar spiediena releja divām skrūvēm. Aprakstu sūkņa spiediena regulācijai var atrast nodaļā Tehniskā informācija, failā "Centrbēdzes sūkņi".

Akvedukts

10 Jun 2021

Gaisa spiediens hidroforā

Plašāks apraksts par gaisa spiedienu spiedtvertnē (hidroforā, spiedkatlā):
https://www.akvedukts.lv/lv/informacija/spiedtvertne-hidrofors/pretspiediens

Par spiediena releja ieregulēšanu:
https://www.akvedukts.lv/lv/informacija/par-udens-sukniem/spiediena-releja-regulesana