Peter

06 May 2010

(Ūdensapgāde)

Akā man ir pretvārsts, kā arī pašā sūknī (sūknis atrodas mājā).
Vai ir jēga akā atstāt pretvārstu, ja sūknī tas jau ir?
Respond/read (2)

Ivars

26 Apr 2010

Sūkņa korpusa atvēršana

(Ūdensapgāde)

Labdien! Ūdensapgādes sūknis Pedrollo JSWm-10MX, darbojas jau vairākus gadus. Ir vēlme pirms nākamās ziemas pārbaudīt, kādā stāvoklī ir sūkņa detaļas, tajā skaitā, vai nav kavitācijas defektu. Tā kā sūknis nepieciešams praktiski visu dienu arī darba dienās, tad jautājums šāds. Ja pats atver sūkņa korpusu, vai to iespējams tāpat atkal aizskrūvēt, nepasliktinot hermetizāciju vai citu faktoru? Respektīvi, vai nav kādu detaļu, kas pie korpusa atvēršanas obligāti maināmas.
Otrs jautājums. Vai iespējams jūsu servisā vienkārši iegādāties sūkņa detaļas, nevedot pašu sūkni uz servisu. Paldies.
Respond/read (1)

Atis

20 Apr 2010

sūcvads

(Dažādi)

Kā pareizi jāierok zemē PE caurules sūcvads. Vai 1 metra dziļums nav par seklu mālsmilts slānī? Vai smilts spilvens ir obligāts? Vai zemes staigāšanas (sala izcilājumi) rezultātātā var saplīst 2,5 vai 4,0 cm caurule?
Respond/read (1)

Reinis

17 Apr 2010

Nocchi ūdens sūknis

(Ūdensapgāde)

Sveiki, ir jautājums vai ir iespēja dabūt rezerves daļas Nocchi Jet 1000M ūdens sūknim? konkrēti ir parādījusies plaisa metāla korpusā.
Respond/read (3)

Haralds

09 Apr 2010

infiltrācijas tuneļi

(Kanalizācija / drenāža)

Ir papildjautājumi par iepriekšējo atbildi - Tās ir visu 5 tuneļa komplektu izmaksas? Kur var iepazīties ar tehnisko dokumentāciju? Vai tās ir tās pašas "infiltrācijas kasetes"?
Respond/read (2)

Haralds

09 Apr 2010

infiltrācija

(Kanalizācija / drenāža)

Ir septiķis ar infiltrācijas laukiem, kas nu rādās vairs nestrādā (nav izslēgts, ka veikli zēni infiltrācijas lauka pamatu vienkāršojuši ar šķembām, kas nu ir izšķīdušas) - neuzsūc notekūdeņus no pārplūdes akas. Vai vienīgais risinājums būtu lauka pārbūve - piemēram ar Jūsu piedāvātajiem tuneļiem? Un cik tas varētu izmaksāt (privātmāja, 5 cilvēki)? Un kāds varētu būt veicamo darbu izpildes laiks?
Respond/read (1)

Andris

08 Apr 2010

(Dārzs)

Vai jūsu tirgotās pilienšļūtenes ir paredzētes zemē rakšanai?Vai iespējamas dažādas ražības?Vai iespējams iegādāties pa metriem?
Paldies!
Respond/read (1)

Peter

08 Apr 2010

(Ūdensapgāde)

Vai Wilo silentmaster var kautkādā veidā samazināt izsslēgšanās spiedienu?
Respond/read (1)

Janis

07 Apr 2010

(Dažādi)

Gribētu uzzināt, vai ir svarīgs hidrofora novietojums.
Nopirku it kā horizontālam novietojumam paredzētu hidroforu, bet vietas trūkuma dēļ, to izvietoju vertikāli.
Respond/read (2)

Dainis

06 Apr 2010

sūkņa izvēle

(Ūdensapgāde)

Labdien! Lauku mājā ierīkota no akas, kura atrodas aptuveni 150m no mājas dziļā gravā. Māja kalnā. Limeņu starpība aptuveni 15m. Akā zem vāka novietots sūknis Jet1000 aptuveni 2m virs ūdens līmeņa. Spiedkatls ar automātiku atrodas mājā. Divu gadu laikā vairākkart nācies mainīt sukņa lāpstiņratu un difuzoru, kā arī blīvslēgus. Jūtu, ka sūknim iznāk strādāt ar pārslodzi un tas ar grūtībām spēj nodrošināt 2,5 atm spiedienu mājas ūdensapgādes sistēmā.
Kādu sūkni vajadzētu izmantot, lai sistēma darbotos normālā režīmā? Domāju par dziļurbuma sūkni, bet problēma tāda, ka vasarā ūdens līmenis akā ir labi ja 0,5m. Esmu dzirdējis, ka eksistējot horizontālie dziļurbuma sūkņi? Diemžēl kā jau lauku akā, nevar pilnībā izslēgt arī sīku mehānisko piemaisījumu saturu ūdenī, turklāt ir ļoti augsts kaļķa saturs.
Gaidu Jūsu ieteikumus ar konkrētiem modeļiem un cenām, jo jūtu ka Jet1000 šādā pārslodzes režīmā ilgi nekalpos.
Paldies!
Respond/read (1)

inese

27 Mar 2010

hidrofors

(Ūdensapgāde)

Labdien!
Ūdens apgāde centralizēta no dziļurbuma. Spiediens ūdens vadā 5 atm.līdz 8 atm.
Kā to samazināt līdz 3 atm?
Paldies.
Respond/read (1)

Gunita

23 Mar 2010

Dekoratīvais strauts

(Dārzs)

Labdien! Man ir divi neskaidri jautājumi ko vēlētos noskaidrot: 1)Vai ūdens spiediena noturēšanai strautā ar kaskādēm, kur kopējā augstuma starpība ir piemēram 4-5m, nepieciešams atsevišķs ūdens rezervuārs? Ja jā, tad cik lielam tam būtu jābūt? Vai Tik lielam lai tajā ietilptu tik pat daudz ūdens kubatūras cik noteiktā brīdā plūst strautā (virszemē)? Vai arī pietiek ar piemērotas jaudas sūkni kas sūknē nepārtraukti ūdeni uz riņķi? 2) Cik liela vieta būtu jāparedz tehniskajai telpai ja strauta kopejā ūdens kubatūra ~ 60m3; tā garums 45m, platums no 1-1,5m. Jau iepriekš Paldies!
Respond/read (1)

Osvalds

23 Mar 2010

Sūknis

(Ūdensapgāde)

Labdien! Interesē iegremdējams sūknis (ne dziļsūknis) tīram ūdenim ar parametriem Q= 1.8m3/h un H=35 m. Vai Jums ir kāds piedāvājums?
Paldies!
Respond/read (1)

Aija

08 Mar 2010

Apkures katls EKCOL-8

(Apkure)

Labdien! Kādam jābūt apkures šķidruma spiedienam sistēmā(ko jārāda melnajai bultiņai manometrā,tad kad silda,un ko tad kad nesilda)? Apkures katlu lietoju trešo sezonu.Tad kad nesilda,bultiņa noslīd uz 0,un tas droši vien ir par maz,jo agrāk tā nebija.Cik saprotu-jāpapildina šķidrums sistēmā,bet neatceros,līdz kādam rādījumam jābūt! Paldies!
Respond/read (2)

Jānis

02 Mar 2010

PPR-caurule.

(Aktuālās diskusijas)

Sakiet lūdzu PPR caurule Ø20 x 3,4mm PN20(kausējamā caurule)ir piemērojama aukstajam un karstajam ūdenim vai arī apkurei.Cik grādiem viņa paredzēta.Paldies!
Respond/read (1)

Kārlis

01 Mar 2010

lietus ūdeņi

(Dažādi)

Kādi būtu iespējamie varianti ūdens atsūknēšanai no peļķēm lauksaimniecībā izmantojamās zemēs? Esmu dzirdējis, ka būvlaukumos ūdeni atsūknē ar kaut kādiem paklājiem, bet derētu arī ražīgs ar dīzeli vai traktora jūgvārpstu darbināms sūknis. Lūgums padalīties informācijā. Paldies!!
Respond/read (1)

elmārs

16 Feb 2010

sūknis

(Ūdensapgāde)

Oktobrī uzsāku eksplotēt ūdenssūkni vasarnīcā, kurā ūdeni lietojam vienu līdz divas reizes nedēļā, bet nu jav otro nedēļu sūknis negrib slēgties iekšā, jo nostrādā "akvostops". Sūknis ar spiedkatlu atrodas pagrabā, un ūdeni šūknē no akas. Kas par problēmu varētu būt, ja tiko pavelk "akvostopa" pogu sūknis sāk pumpēt ūdeni.
Respond/read (1)

Mārtiņš

15 Feb 2010

Sūknis

(Ūdensapgāde)

Labdien! Cik maksā sūk;na Nocchi Jet 1000M korpuss?
Respond/read (1)

Jānis

07 Feb 2010

ceļojošāsplūstošās smilts

(Aktuālās diskusijas)

Sveicinaati. Nepiecieshams padoms kaa ar maziem finansiaaliem ieguldiijumiem panaak to lai nenaaktu uudensapgaades sisteemaa iekshaa pluustoshaas smiltis. Akaa uudens pietiek, bet "rauj" iekshaa smilti. Sheema ir taada - klapans-caurule-suuknis-spiedkatls-filtrs-pateereetaaji.
Filtrs (papiira elementa) jaatiira reizi dienaa. Aka ir 7 grodu dziljumaa. Noteikti pa aaderi "rauj" smilti, bet nav jau arii veel pavasaris, lai kaaptu iekshaa un tiiriitu. Laikam jau ciinja ar pluustosho smilti ir ciinja ar veejdzirnavaam..
Respond/read (1)

Ivars

31 Jan 2010

Sūknis

(Ūdensapgāde)

Labdien!
Vēlos iegūt informāciju. Lieta tāda, vēlos ierīkot ūdens apgādes sūkni mājai otrā stāvā. Ūdens iegūšanas vieta aka kur atrodas no mājas 15m atālumā, ūdens līmenis no zemes līmeņa ir 2m. Ūdens caurule ir ierakta zemēun ieiet akā no caurules līdz ūdens līmenim ir 1,2m. Sūkni vēlos novietot kāpņu telpā 2 stāvā kura augstums no ieraktās caurules ir 5m. Vēlos noskaidrot kādu sūkni labāk likt, jo negribas lai ūdens paliktu caurulē, jo 1 stāvs netiek apkurināts. Vi varbūt varat ieteikt ko citu.
Ar cieņu Ivars
Respond/read (1)

Tomass

20 Jan 2010

septiķis

(Kanalizācija / drenāža)

lieta tāda, ierikoju laukos mājai septiķi, no mājas apm 30metrus dziļums apm1.5m, izplūdes galā ieraku pa dārzu kokosa trubas sazarojot uz trijām pusēm ar domu kad notekūdeņi nosūksies zemē. vasarā un ziemā kad sals vis strādā ok bet ka nāk rudens ar lietu un pavasaris tā septiķis ir pilns un nevar dabūt prom ūdeni, pa toleti nerunājot.ir diezgan zema vieta un nav kur īsti nopludināt notekūdeņus jo māja praktiski ir lauku vidu. kur kļudas???? vai ko var darit???? praktiski visu laiku lieku sūkni iekšā lai ietu dūša,toletē+veļasmašīna bet elektrība arī līdz ar to. dodiet padomu
Respond/read (1)

Guņča g

20 Jan 2010

sūknis

(Ūdensapgāde)

man arī līdzīgī! kādreiz sūknis uzpumpēja 10litrus ūdens un tad izslēdzās, tagad ielēdzās ļoti bieži. spiedienu uzdzen ka vajag bet slēdzās ik pa litram. ko darīt?
Respond/read (1)

Edgars

19 Jan 2010

udensapgāde

(Ūdensapgāde)

akaa suuknis ar spiedkatlu
vairs nestrādā kaa vajag
sleedzas iekša ik pēc 2-3 sekundēm
kas ir pa vainu?
Respond/read (7)

Edgars

19 Jan 2010

sūknis

(Ūdensapgāde)

Lieta tāda ka ūdens sūknim ar spiedkatlu, zuda spiediens. Vainu atradu pretvārstā akā. Nomainīju to. Spiediens palika nemainīgs, bija tikai 2,5 at un tapēc sūknis neslēdzās āra. Piepumpēju ar pumpi līdz 3 at, un sūknis izslēdzās, bet tikai līdz nākošajai ieslēgšanās reizei - atkal rādija 2,5. Nodomāju nu ok, noregulēju ka sūknis izslēdzas pie mazāka spiediena. Viss gāja kādas 2 dienas. Tad pēkšņi sūknis neslēdzās āra un rādija tikai 1 at, bet ūdeni padeva ar nelielu spiedienu. Atslēdzu no strāvas', domāju zudis spiediens ka iepumpoēšu vēl. Bet nekā. Pumpējot neceļas spiediens ne pie ieslēgta ne pie izslēgta. Kad ieslēdz kontaktā tad rāda 1 at pie aizgrieztas visas ķēdes (respektīvi līdz krāniem netiek talāk aiz sūkņa). Kā ataisu krānu vaļā - padodu uz sistēmu ta spiediens nokrīt uz 0 un raustas bultiņa un parādas tukša metāliska skaņa un ūdeni nepadod. Domāju sukni un vadā nav udens, ka sūknī ieliešu ūdeni. Bet tur jau pilns viss. Tagad ūdeni nepadod vispār. Un spiedienu arī nevar dabūt iekšā, ne pie ieslēgta ne pie izslēgta sūkņa. Gumijas membrānā vaina nevarētu būt, jo tika pārbaudīta un pa ventīli ūdens nenāk ārā un gaiss arī. Pumpējot ar pumpi gais iekšā iet, un iznemot ventili iziet āra (viss ka pienākas), Bet bultiņa neceļas. Kurā vietā man meklēt vainu, vai arī skatīties uz jauna sūkņa pusi? Aizsalis nekas nevar būt pa 1h. Akā arī skatījos ar vārstu viss kārtībā. Varbūt esu saregulējis tās 2 skrūves ne tā kā vajag? Rodas sajūta kā ūdens ir iekšā trubā un sūknī, bet tālāk netiek.
Tagad ir tā, ka ja pieslēdz pie strāvas, kad sistēma ir ciet (ka tālāk par sūkni netiek ūdens) rāda 1 at. Klāt spiedienu dabūt nevar, ne pumpējot nekā, itkā pumpējas iekšā bet bulta neceļas.. Kad atver vāļā sistēmu tā nokrīt uz 0 un neslēdzot iekšā aizzgriežu ciet tapat 0, kolidz atsledzu no stravas un klaat atkal ta rada 1 at., ja sistēma vļaā tad 0. Ceru ka skaidri uzrakstīju. Paldies.
Respond/read (4)

Guņča

29 Dec 2009

Sime katls

(Apkure)

ir tada problēma,apkures katlam izlūza mazās durtiņas katla iekšpusē, parlūza kronšteins kas turās uz divām skrūvēm un notur durvis eņģēs.Vai tādu kronšteinu var iegādāties, kaut kur valmierā? kā lai dabū vaļā tās divas skrūves jo viņas ir noteikti piedegušas un vel jaskrūvē ar skrūvgriezni???
Respond/read (3)